J.Provaznik 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								  
								zaměstnanec, projektant-rev.technik 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #1 kdy: 31.01.2008, 13:26 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Mrknul jsem na ČSN EN 62305-3 (nová norma na hromosvody) na str.90 v tab. E1 jsou uvedeny tyto vzdálenosti - vodorovné vodiče na vodorovnách plochách  500mm-pásky a lana, 1000mm-tuhé dráty - pro svislé střechy jsou uvedeny shodné hodnoty. "osobně mi to připadá dost blízko, ale napsané to tam je" - svislé vodiče od terénu do úrovně 20m se uchytávají po 1000mm
  
						 |